ср яну 09, 2019 3:12 pmspeedofsound написа:Онзи ден писах моите параметри тук във форума, защото и аз съм с Алба. Копирам ги пак ако искаш пробвай да видим какво ще стане. Съветът ми е обаче да ги въведеш всички, а не избирателно защото всяко нещо си оказва влияние. Изчакай 24 часа да поработи с тях и ако не се получава ще го коментираме пак, защото всяко жилище си е различно, но пробвай да видим как ще са нещата.ср яну 09, 2019 7:35 amestzvetanov написа:Нямам термоглави на радиаторите ,камината гори 24/7 , искам да постигна по нисък разход и по някакав начин да изравня температурите в стаите .вт яну 08, 2019 7:24 pmspeedofsound написа: Здравейте колеги ,имам камина екоспар алба от 2 години и още немога да я накарам да задоволи нуждите в домакинството , отоплявам апартамент на 1 ет . панелен блок с сменена дограма и вътрешна изолация на външните стени ,разхода ми е 45 кг за 24 часа ,като поддържам 24 градуса в хола където е камината ,и 21/22 гр в другите стаи . Човека от който я купих не обеснява нищо дойде ,направи някакви настройки и си замина, и каза че е нормален разхода ,оправдава се с пелетие и т.н . Търся човек , който се занимава с тези камини ,да дойде да види за какво става на въпрос ,Дай малко повече инфо относно задоволяване на нуждите, ясно е че разхода не те кефи, но как гори тази камина, денонощно или в определени часове, имаш ли термо глави на радиаторите изобщо как управляваш температурите в стаите, камината гасне и пали постоянно или гори дълго и равномерно?
Какво всъщност искаш да постигнеш?
10 - 8
18 - 20
24 - 90 - когато се позадръстят ревизиите преди да стигна до чистене може да се наложи да вдигна този праметър на 100
28 - 130
Температур на въздуха съм задал 23 градуса
Температурата на водата съм я задал 60 градуса
50 - 10
53 - 10
55 - 80
60 - 45
61 - 30
62 - 210
67 - 55
68 - 50
76 - 2 - така работи като котел и като достигне зададената температура на въздуха само започва да модулира без да гаси камината
95 - 7
96 - 7
Качество на пелетите 1
Режим на горене Auto
Сега в студа при (-12 градуса) си ми поддържа 57 - 60 градуса на водата без да гасне и температурата е средно 23 градуса във всички стаи. Имам термо глави на всички радиатори затова казвам средно, защото във всяка стая се поддържа различна темепература в зависимост от предпочитанията на обитателя. Гори около 2 чувала и малко, а в топло време между 1 и 2 в зависимост колко е топло. Това е разход за 24 часово горене без да я спирам изобщо, жилището е две спални, хол, кухня и трапезария, като само едната спалня е с дограма и вътрешна изолация, другите са без изолация и калпава дограма, бойлера към този момент е на ток. С този режим на горене камината (поне при мен) гори без да угасва, което сами се сещате налага ползване на запалката веднъж на 4 - 5 дни, когато аз я угася за да я изчистя. По този начин няма загряване и изстиване на жилището и температурата е постоянна без колебания.