Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Хора при мен много шлака се събира.Дайте съвет как да я намаля.Чистя по три пъти на денонощие.Скамина GF30 съм.
miro_800 - специалист
Пробва ли с други пелети?
ср дек 18, 2019 10:23 pmmiro_800 написа:
Пробва ли с други пелети?
Пелетите са ми все едни и същи.Пробвах и с австрийските ,горе долу същата работа
ton4o_1028_bg - напреднал
ср дек 18, 2019 12:05 pmDarko0511 написа:
Хора при мен много шлака се събира.Дайте съвет как да я намаля.Чистя по три пъти на денонощие.Скамина GF30 съм.
Тази година и при мен се получаваше шлака, но след коментарите на върбанов и като видях и неговите настройки пробвах като увеличих въздуха достта, самото обдухване, шлаката си изчезна, пробвай.
После си поиграх и с намаляне на дозата пелети защото като увеличиш въздуха се вдигат темоературата на изгорелите газове и може да почне да ти прави проблеми да влиза в модулация или да се гаси от термосттата на високи димни газове.
Играчка си е, но повече въздух по малко натрупване в мангала на шлака и отделяне на по добро изгаряне и хвърчене на изгорели пелети като сняг.
Пробвай те и си пишете какво сте правили че после се забравя, имам предвид скакви настройки...
RightClick - напреднал
нед дек 22, 2019 6:06 pmton4o_1028_bg написа:
ср дек 18, 2019 12:05 pmDarko0511 написа:
Хора при мен много шлака се събира.Дайте съвет как да я намаля.Чистя по три пъти на денонощие.Скамина GF30 съм.
Тази година и при мен се получаваше шлака, но след коментарите на върбанов и като видях и неговите настройки пробвах като увеличих въздуха достта, самото обдухване, шлаката си изчезна, пробвай.
После си поиграх и с намаляне на дозата пелети защото като увеличиш въздуха се вдигат темоературата на изгорелите газове и може да почне да ти прави проблеми да влиза в модулация или да се гаси от термосттата на високи димни газове.
Играчка си е, но повече въздух по малко натрупване в мангала на шлака и отделяне на по добро изгаряне и хвърчене на изгорели пелети като сняг.
Пробвай те и си пишете какво сте правили че после се забравя, имам предвид скакви настройки...
През колко минути го направи почистването и за колко секунди ?
ton4o_1028_bg - напреднал
Не нестава въпрос за почистването с него съм си играл да е през 8 минути и да чисти 12 15 10 на през 12 ми е направено по настроики от доставчика, кой знае каква разлика несъм установил задръства и задръства, но каткто казах след като видях други подобни настроики и реших да намаля малко фозата пелети и да увелича с по 100 200 оборота вентилатора, резултата беше уникален от всрки ден чистене на шлак нямах вече о чистих отвреме на ереме през седмица само пепел околко и в пепелника това съм установил, интерестно мие с каква температура на изгорелите газове си примерно меите са доста високи но небях чистил от началото на сезона 1 ноември до сега и днес ми даде грешка високи димни газове и реших да я почистя и намалих драстично подаването като интервал увеличих малко дозата и намалих драстично и вентилатора сега димните са около 100 но ще видим поведение топлене, малар че навън е достта топло задръстване и т.н и пак казвам пробвайте и пишете и прочетете преди да слушате някой макар и той да разбира може и да е с подобна система но не е еднаква, затова коментари на колеги с друг вид марка са ужас но всеки преценява. До сега от тоя форум няма кой знае някой много да е помогнал или споделил аз съм сбрал опит от проба грешка, качил съм това което и върбанов, това което знаеме но пробвайте, настроокиъе са идентични и менютата също като се започне от по старото управление, по новото и това с тъча, аналогични са и както на камини и горелки. Успех и като се казва споделяите впечатления и опит.
пон дек 09, 2019 8:44 amVurbanov 90 написа:

Стаен термостат
Колега, как си свързал стайния термостат в камината? Аз съм със същата камина, като твоята GFN18. От Термостата има 4 изхода - един L, един N,
един NO и един COM. L и N са ясни, другите No и COM съм ги вързал за камината на позиция стаен термостат (червен и черен вход, ако има значение). Моят термостат е RT300i, но е почти същия, като твоя. :partyman:
Изображение
нед дек 22, 2019 6:06 pmton4o_1028_bg написа:
ср дек 18, 2019 12:05 pmDarko0511 написа:
Хора при мен много шлака се събира.Дайте съвет как да я намаля.Чистя по три пъти на денонощие.Скамина GF30 съм.
Тази година и при мен се получаваше шлака, но след коментарите на върбанов и като видях и неговите настройки пробвах като увеличих въздуха достта, самото обдухване, шлаката си изчезна, пробвай.
После си поиграх и с намаляне на дозата пелети защото като увеличиш въздуха се вдигат темоературата на изгорелите газове и може да почне да ти прави проблеми да влиза в модулация или да се гаси от термосттата на високи димни газове.
Играчка си е, но повече въздух по малко натрупване в мангала на шлака и отделяне на по добро изгаряне и хвърчене на изгорели пелети като сняг.
Пробвай те и си пишете какво сте правили че после се забравя, имам предвид скакви настройки...
Сега по празниците ще имам време да си поиграя с настройките.Благодаря за съвета.
RightClick - напреднал
Момци , с управление Унипел съм 24 kw камина. 40% вентилатор да речем,на колко оборота отговаря?
ton4o_1028_bg - напреднал
пон дек 23, 2019 4:15 pmRightClick написа:
Момци , с управление Унипел съм 24 kw камина. 40% вентилатор да речем,на колко оборота отговаря?
Зависи колко оборота е зададен максимума на вентилатора при по новото управление е 2500 макс но при старото при кумът ми
Мисля че беше1900 и си го изчисляваш аз съм постнал преди време подобни изчисления и проби назад някъде във форума.