Провери параметри Th03 в менюто ТР04 и T14 в менюто ТР05. Също напиши какви са всички стойности на параметрите в меню ТР08.
СветльоKN написа:Здравейте колеги. Каква може да е причината камината да ми гасне по ниска температура на изгорелите газове (erorr3). Камината е BURN IT PM 13.Гасне когато е на степен 1, но не винаги.
Може да работи 1-2 седмици без проблем и в един момент изгасва (erorr3).
Моята гаснеше поради проблем в транспорта на пелетите. Чуваше се как шнека върти, а пелети не падат. Огънят гасне, Т пада и ето ти error 3. Оказа се, че доста от камините от 2016 имат този проблем. В началото са сменявали бункерите със шнека, а след това само прорязват и разширяват отвора на бункера над шнека. При мен така интервенираха. Ще изчакам да видя резултата, че след това съм я палил само няколко пъти и ще напиша по-подробно, за да знаят и други за какво става въпрос.