Измервателният уред е Aneng MH13, напрежение 1000 V DC. Задачата е, да се измери изолационното съпротивление на въздушно положен кабел СВТ 4х10 мм2, с дължина около 60 м. Единият му край, е в апартаментно табло, свързан към главния, триполюсен, автоматичен предпазител и нулевата шина. Другият край е в електромерно табло, на границата на имота, монтирано на железобетонен стълб. В това табло на ерп-то, кабелът е свързан към триполюсен автоматичен предпазител, след електромера и нулев болт, на който са всички нули в таблото. Има и автоматичен предпазител, преди електромера. Има прозорче с достъп до автоматичния предпазител, но няма достъп до нулевия болт. Измервателния уред, ще се свързва в апартаментното табло. Въпросът е, при измерване между фазно и нулево жило, има ли опасност за повреда на електромера, разбира се измерването се прави при автоматични предпазители изключени, но нулевото жило не?
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
aleksnp
- специалист
10 мнения в "Измерване на изолационно съпротивление на кабел"
mironcho
- специалист
- Мнения: 758
Каквото и да пише в спецификацията на СВТ, кабели за 230V се изпитват с 500V. Всякакви останали експерименти са... непрофесионални експерименти за сметка на експериментиращия.
Всеки е свободен да прави каквото си иска, но мисля, че дори и при домашни творчества би трябвало да се спазват правилата защото, лошите навици лесно се прехвърлят и на чужд терен, където нанесените щети ще са за сметка на домакина, ако мине разбира се.
Всеки е свободен да прави каквото си иска, но мисля, че дори и при домашни творчества би трябвало да се спазват правилата защото, лошите навици лесно се прехвърлят и на чужд терен, където нанесените щети ще са за сметка на домакина, ако мине разбира се.
mika
- специалист
- Мнения: 479
Кабел СВТ "Номинално напрежение Uo/U: 0,6/1 кV"
НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 12 ЮНИ 2018 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ
Приложение № 2 към чл. 13, ал. 3, чл. 28, ал. 3 и чл. 51, т. 3
ПРОВЕРКА НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИЗОЛАЦИЯ И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
4. Изисквания към тестовата апаратура
б) големината на изпитвателното напрежение да съответства на напрежението, за което е предвидена съответната изолация;
Според мен, кабел СВТ трябва да се измери с 1000 V.
НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 12 ЮНИ 2018 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ
Приложение № 2 към чл. 13, ал. 3, чл. 28, ал. 3 и чл. 51, т. 3
ПРОВЕРКА НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИЗОЛАЦИЯ И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
4. Изисквания към тестовата апаратура
б) големината на изпитвателното напрежение да съответства на напрежението, за което е предвидена съответната изолация;
Според мен, кабел СВТ трябва да се измери с 1000 V.
batkoce
- специалист
- Мнения: 253
СВТ не е кабел за 230 волта. Обикновено такива кабели се ползват масово в България, където захранващото напрежение е 400 волта, а допустимото отклонение нагоре е 10%. Като номинално напрежение е посочено 0.6/1kV, каквото и да значи това.
Дори ако само искаме да видим дали ще работи при максималното напрежение в нашата мрежа, трябва да го подложим на около 623 волта. Ако го подложим на тест с 1000 волта, все още сме в границите на напрежение, посочено като номинално...
Дори ако само искаме да видим дали ще работи при максималното напрежение в нашата мрежа, трябва да го подложим на около 623 волта. Ако го подложим на тест с 1000 волта, все още сме в границите на напрежение, посочено като номинално...
aleksnp
- специалист
- Мнения: 671
съб юли 04, 2026 3:30 pmmironcho написа: А би ли споделил какво изпитваш с 12kV? едва ли е СВТ.Примерно https://www.gamakabel.com/bg/products/p ... 5&catid=10
Основни технически параметри за тестване и работа
Изпитвателно постоянно напрежение (DC): 12 kV
Изпитвателно променливо напрежение (AC): 4 kV с честота 50 Hz
Номинално работно напрежение (U₀/U): 0.6/1 kV
Максимална температура на жилата: +70 °C при нормална работа (до +160 °C при късо съединение за 5 секунди)
Тема "Измерване на изолационно съпротивление на кабел" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!