Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
aleksnp - специалист
Измервателният уред е Aneng MH13, напрежение 1000 V DC. Задачата е, да се измери изолационното съпротивление на въздушно положен кабел СВТ 4х10 мм2, с дължина около 60 м. Единият му край, е в апартаментно табло, свързан към главния, триполюсен, автоматичен предпазител и нулевата шина. Другият край е в електромерно табло, на границата на имота, монтирано на железобетонен стълб. В това табло на ерп-то, кабелът е свързан към триполюсен автоматичен предпазител, след електромера и нулев болт, на който са всички нули в таблото. Има и автоматичен предпазител, преди електромера. Има прозорче с достъп до автоматичния предпазител, но няма достъп до нулевия болт. Измервателния уред, ще се свързва в апартаментното табло. Въпросът е, при измерване между фазно и нулево жило, има ли опасност за повреда на електромера, разбира се измерването се прави при автоматични предпазители изключени, но нулевото жило не?
mironcho - специалист
Измерването да се направи на 500V. По-нагоре - може да се наложи смяна на кабела.
batkoce - специалист
Работното напрежение на СВТ е доста над 500 V.

Ето какво е обявено в сайт на търговец:
Номинално напрежение Uo/U, kV
0.6/1kV
Изпитвателно напрежение AC, kV
4kV
aleksnp - специалист
А изпитвателното с DC е 12kV.
mironcho - специалист
Каквото и да пише в спецификацията на СВТ, кабели за 230V се изпитват с 500V. Всякакви останали експерименти са... непрофесионални експерименти за сметка на експериментиращия.
Всеки е свободен да прави каквото си иска, но мисля, че дори и при домашни творчества би трябвало да се спазват правилата защото, лошите навици лесно се прехвърлят и на чужд терен, където нанесените щети ще са за сметка на домакина, ако мине разбира се.
mironcho - специалист
пет юли 03, 2026 8:22 amaleksnp написа:
А изпитвателното с DC е 12kV.
А би ли споделил какво изпитваш с 12kV? едва ли е СВТ.
mika - специалист
Кабел СВТ "Номинално напрежение Uo/U: 0,6/1 кV"

НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 12 ЮНИ 2018 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ
Приложение № 2 към чл. 13, ал. 3, чл. 28, ал. 3 и чл. 51, т. 3
ПРОВЕРКА НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИЗОЛАЦИЯ И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
4. Изисквания към тестовата апаратура
б) големината на изпитвателното напрежение да съответства на напрежението, за което е предвидена съответната изолация;

Според мен, кабел СВТ трябва да се измери с 1000 V.

Тема "Измерване на изолационно съпротивление на кабел" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook: